    关于火灾自动报警系统线路敷设的说法,正确的有(  )。


    A . 系统竖井与电力竖井合用时,系统线路和电力线路应分别布置在竖井两侧 B . 相邻防火分区的报警总线水平敷设时,可穿同一防护管敷设 C . 火灾报警控制器的电源总线和报警总线,可穿同一防护管敷设 D . 从槽盒引到扬声器的线路可采用阻燃性能不低于B1级的塑料管保护 E . 消防电话总线和报警总线合用同一槽盒时,可共用同一槽孔
    【答案】
    A,B
    【解析】
    参《火灾自动报警系统设计规范》,11.2.3线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。故选项D错误。11.2.4火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。故选项A正确。11.2.5不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。故选项CE错误。11.2.6采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。故选项B正确。